怎么用摇表测量三相电动机的好坏

就是不清楚相与相之间用摇表,摇出来的读数,怎么判断好坏... 就是不清楚相与相之间用摇表,摇出来的读数,怎么判断好坏 展开
 我来答
不一样的网络工程师
高粉答主

2019-01-28 · 爱生活爱写作,专注于生活正能量的持续输出
不一样的网络工程师
采纳数:197 获赞数:193589

向TA提问 私信TA
展开全部

1、将万用表打到电阻挡200欧姆挡,分别测量三相阻值,如果三相的阻值相同,差值不大,可初步判断三相绕组基本正常,没有匝间短路。

2、测量是否接地,因为电动机烧毁,有时也伴随接地 打在×1K或×10k两表笔一端接触线头一端接触机壳指针不动则完好,动了而且幅度很大,则不好。

3、如果电动机是单相电机,那么可以测量主绕组U1与U2和副绕组Z1与Z2的阻值,一般副绕组的阻值要大于主绕组的阻值,如果副绕组的阻值小于主绕组的阻值,则说明电动机烧坏。

扩展资料

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

亿昇科技
2023-08-25 广告
用遥表只能测三相电机对地绝缘情况:遥表一端接相线一端接地,将遥表放平稳,转动把手,达到120转/分,匀速转动。观察绝缘阻值,一般电机正常应大于0.5M,低于0.5M,就不能在开了。就检查内部是否潮湿,或是绕组已经有问题,即接地。另外... 点击进入详情页
本回答由亿昇科技提供
463342564
2014-09-24 · TA获得超过1876个赞
知道大有可为答主
回答量:1558
采纳率:100%
帮助的人:429万
展开全部
首先切断电源.其次把接线合打开,取开端子板联接片.三 用摇表L接端子板下面任一根绕组的头设为A相,E接上面接线柱,轻轻摇摇表依次找出ABC三相,如有不通的就是该相断路.四 再对ABC三相的相间绝缘进行测量,摇表转速每分钟120转,读数在0.5以上就能用,如小于0.5绝缘损坏.五 把绕组首或尾相接接上L,E接外壳摇绝缘电阻在0.5以上就是好的.
追问
不懂,能不能说的通俗点
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电气电工技术分享
高粉答主

2020-12-18 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:2415
采纳率:96%
帮助的人:124万
展开全部

摇表怎么测量电机好坏?老电工手把手一步步教你,实用电工技术!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助