pkpm中梁的荷载输入只输第一层荷载 还是上面的楼层累加之和 5

 我来答
elysiac
2012-06-03 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3664万
展开全部
【结构设计师】
PKPM中梁间荷载:只输入梁上面的墙的重量。
举例:
[一层顶梁间荷载如何输入?]
答:
1.画完一层的楼层定义。
2.“荷载输入”-“梁间荷载”-“恒载输入”里面设置大小后布置
3.恒载大小如何确定?看二层的建筑图,比如二层这个位置有个墙,这个墙下面是一层顶的某个梁,那么就在这个梁上面布置恒载,恒载大小=二层墙高x墙的容重x墙体厚度。

希望回答对你有帮助。
设计过程中有什么疑惑可以直接向我提问。我一般会在半天内看到解答。
bjlikemymm
2012-06-10
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:3.2万
展开全部
梁荷载输入的是梁上墙荷载,每一层是否一样看你的墙洞口布置,荷载是通过板传给梁 梁传给柱,住向下传,给基础的,所以梁输入的荷载仅为当前标准层的墙荷载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gequ7253
2012-06-03 · TA获得超过424个赞
知道答主
回答量:588
采纳率:33%
帮助的人:249万
展开全部
上显示的是一样的? 荷载层好像是2005版和之前才有的设计吧。 就是不同楼层也可以有相同的荷载层,只是表示它们的楼面荷载默认值相同罢了。 .
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tennishow
2015-12-16
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
只输一层荷载