消防火灾自动报警系统关于输入输出模块接线问题
小弟初来乍到,向各位请教:1、单输入输出模块可发出一个有源(24V)或无源开关量信号,意思是有源接点平常有24v电输出,联动时无电,无源接点平常无24v电输出,联动时有电...
小弟初来乍到,向各位请教:
1、单输入输出模块可发出一个有源(24V)或无源开关量信号,意思是有源接点平常有24v电输出,联动时无电,无源接点平常无24v电输出,联动时有电吗?
2、风阀接无源触点吗?
3、强切非消电源时,接有源触点吗?
4、强起消防电源时,接无源触电吗?
5、强起消防联动设备时,接无源触电吗?
6、电梯迫降提供无源触点,模块就接有源触电吗? 展开
单输入输出模块,工作需要有2总线外加24V供电,
1、联动风阀时因为风阀需要24V才能动作,所以你需要把模块上24V负极链接风阀上,24V正通过模块常开触点链接到风阀另外一个端子上,当联动模块动作时,24V给到风阀,风阀也就动作了。
2、。。。
3、强切非消防电源时,模块需要控制一个继电器,用继电器控制配电箱里的220V脱扣线圈。
4.强切消防电源时,比如给排烟机断电也是同上接法。
5、启动卷帘门时是直接用模块常开触点就行不需要接继电器因为卷帘门迫降那些触点电压低。
6你说的不对,电梯提供的全都是有源点位,你需要模块上的常闭触点,起火后模块联动时把它的那根线断掉电梯就迫降了,如果电梯厂家给的是需要你接通的点位你就接常开触点,你需要问一下电梯厂家给你的是什么点。
消防火灾自动报警系统单输入输出模块,工作需要有2总线外加24V供电:
1、联动风阀时因为风阀需要24V才能动作,所以需要把模块上24V负极链接风阀上,24V正通过模块常开触点链接到风阀另外一个端子上。
2、当联动模块动作时,24V给到风阀,风阀也就动作了。
