耐压试验
电源输入端子(TB1 1-2)与地线之间施加试验电压(AC1500V、60sec)。PowerCont TB7上安装的SPD1的GND线需断开。
试验要按照以下两个条件进行
(a)CP1为on状态
(b)PowerCont TB4的1-2、3-4之间的短路电缆断开,2-4之间施加AC200V(±10%
以内),在CP1 on状态下,打开powerSW。
dqdqdqdqdq1
推荐于2016-07-13 · TA获得超过7632个赞
知道大有可为答主
回答量:6741
采纳率:76%
帮助的人:2288万
展开全部
(11)耐压试验
在电源输入端口与地线之间外加试验电压(1500伏交流电、60秒) 。
将已安装PowerCont TB7的SPD1的GND线取掉。
试验按照以下2个条件进行:
(a)CP1处于ON状态。
(b)将PowerCont TB4 的1-2和3-4之间的短路电缆取掉,在2-4之间外加200伏交流电(误差正负10%以内),在CP1为ON的状态下将PowerSW置于ON状态。