常压锅炉承压怎样解决?还有启闭阀关闭是有水冲击
常压锅炉供4层楼锅炉在一楼处在最低点怎样让常压锅炉不承压?还有启闭阀关闭是有水击现象怎样消除?膨胀水箱在4楼出水没有止回阀...
常压锅炉供4层楼 锅炉在一楼处在最低点 怎样让常压锅炉不承压? 还有启闭阀关闭是有水击现象怎样消除? 膨胀水箱在4楼 出水没有止回阀
展开
2个回答
展开全部
更多追问追答
追问
膨胀水箱不安装在4楼那不就低于暖气片 会不会溢水? 还有循环泵停止启闭阀关闭时回水管里有很大冲击 我怕对管道和暖气片有损坏
追答
不会溢水,水箱可大一点。
当循环泵开启,水泵吸水。循环泵停止后,止回阀和启闭阀阻挡系统水回流到锅炉。
如果膨胀水箱安装在4楼,膨胀管要安装在回水管路上,此时锅炉压力为系统静压力(4层楼静压力约1公斤左右)。此种安装方法主要防止锅炉气化。
不用担心停泵产生的回流压力。