常压锅炉承压怎样解决?还有启闭阀关闭是有水冲击

常压锅炉供4层楼锅炉在一楼处在最低点怎样让常压锅炉不承压?还有启闭阀关闭是有水击现象怎样消除?膨胀水箱在4楼出水没有止回阀... 常压锅炉供4层楼 锅炉在一楼处在最低点 怎样让常压锅炉不承压? 还有启闭阀关闭是有水击现象怎样消除? 膨胀水箱在4楼 出水没有止回阀 展开
 我来答
lyp8359
2014-11-29 · TA获得超过1782个赞
知道小有建树答主
回答量:509
采纳率:0%
帮助的人:331万
展开全部
  • 从你的锅炉安装图片中可以看出,锅炉上产生的压力来自系统静压(膨胀水箱高度产生),系统安装中存在以下问题:

  • 1、循环泵出水口未加止回阀,应该加装。当循环泵停止运行时,楼上的静压通过出水管传入锅炉上。循环泵运行时,楼上的静压通过启闭阀传入锅炉上。

    2、膨胀水箱不要安装在4楼上,应该安装在锅炉上方,膨胀管安装在出水管上(循环泵进水口前)(将出水口90°弯头换成三通就可以了,水箱底部高于锅炉顶部)。

    解决以上问题,你的锅炉就不会带压了。

  • 给你提供一家用锅炉安装系统示意图,供参考。

更多追问追答
追问
膨胀水箱不安装在4楼那不就低于暖气片  会不会溢水?  还有循环泵停止启闭阀关闭时回水管里有很大冲击   我怕对管道和暖气片有损坏
追答
  • 不会溢水,水箱可大一点。

  • 当循环泵开启,水泵吸水。循环泵停止后,止回阀和启闭阀阻挡系统水回流到锅炉。

  • 如果膨胀水箱安装在4楼,膨胀管要安装在回水管路上,此时锅炉压力为系统静压力(4层楼静压力约1公斤左右)。此种安装方法主要防止锅炉气化。

  • 不用担心停泵产生的回流压力。

百度网友9a23ad6
2018-02-04
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:908
展开全部
我想问问·照以下答案·水箱会不会益水
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起