S7-200 224xp做从站与上位机MODBUS通讯时,通讯端口中PLC地址要和MBUS-INIT中Addr一样吗?

如图... 如图 展开
 我来答
流星flying
2015-03-12 · TA获得超过9173个赞
知道大有可为答主
回答量:1337
采纳率:100%
帮助的人:1205万
展开全部
系统块那个是s7-200的自带协议,程序执行Modbus初始化后,自带协议自动变为Modbus协议。因此,完全可以不一致。
追问
继续请教一下,从站程序就调用MBUS-INIT和MBUS-SLAVE就算设置成功了吗?上位机是别人做的。需要其他设置吗?唉,今天被人嘲笑了。不懂真。。。一言难尽。
追答
从站设置要比主站简单很多,这两个模块按照教程放在程序里面,设置好init模块的参数就可以运行,其它就不用你管了。另外需要注意的是需要给库分配好一个存储区,这个存储区不要同你程序所使用的区冲突。
圣点搅C
2020-08-10 · 贡献了超过105个回答
知道答主
回答量:105
采纳率:83%
帮助的人:5.4万
展开全部
西门子S7-200PLC都是采用Modbus协议,硬件接口是485接口,485地址带 的多了会存在一些问题,现场应用中有很多采用PowerBUS总线的通讯方式,两线供电通信,抗干扰能力强,支持无极性接线任意拓扑,可以直接模块转接完全兼容modbus协议。