简述220kV线路保护的配置原则。
3个回答
展开全部
【220kV线路保护的配置原则】根据标准化要求,220kV线路保护一般配置为两套主保护(高频闭锁或光纤纵差),一套(或两套)后备保护。
双重化的标准是指:
1、每套完整、独立纳氏的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。
2、两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器不同衫茄乎的二次绕组。电流回路应分别取或悉自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。
3、双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。
4、两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
5、双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、微波、载波等涌道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。
6、双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。
7、双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发电机一变压器组应使用主、后体化的保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发电机一变压器组则应根据主设备的次接线方式,按双重化的要求进行保护配置。
双重化的标准是指:
a) 线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置,并独立组屏。每套保护采用主保护
和罩友后备保护一体化的微机保护装置。通道条敏败件具备时,每套保护宜采用双通道。
b) 对于有旁路母线的变电站,需要旁路带路的,旁路应配置纵联保护。存在旁路代路
运行方式的线路,配置两套光纤纵联差动保护时,其中应至少有一套具有纵联桥闷颤距离
保护功能。
c) 通道条件具备时,小于20km线路宜配置两套光纤电流差动保护。
d) 同杆并架部分长度超过5km或超过线路全长30%的线路应配置两套光纤电流差动
保护
e) 重冰区的线路,应至少有一套保护能适应应急通道。
f) 双重化配置的每套线路保护宜对应启动一套断路器失灵保护,动作于断路器的一组
跳闸线圈。
g) 线路保护应具有断路器三相不一致保护和过流保护功能。
对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设穗弯两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶启腔段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶猜旁闷段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。