MPLAB ICD3烧写程序时提示以下这行字: 30
TargetDeviceID(0000000)doesnotmatchexpectedDeviceID(0000fc0)我知道是不匹配,可关键是如何解决该问题?...
Target Device ID(0000000)does not match expected Device ID(0000fc0)
我知道是不匹配,可关键是如何解决该问题? 展开
我知道是不匹配,可关键是如何解决该问题? 展开
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
2022-05-15 广告
光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器每转输出60(我们用老板没有说)个脉冲,五线制。其中两根为电源线,三根为脉冲线(A相、B相、Z)。电源的工作电压为 (+5~+24V)直流电源。光...
点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
展开全部
以前遇到过,具体怎么解决的不记得了,你试试也就以下几种可能:
1、创建工程的时候,把单片机型号选错了,或者选错ICD型号了。
2、仿真线有问题,一到六分别是VPP,5V,GND,PGD,PGC,空,万用表量量通断
3、配置位中设置有误(比如晶振)
4、即使新芯片也有静电损坏的可能,实在不行换芯片。
1、创建工程的时候,把单片机型号选错了,或者选错ICD型号了。
2、仿真线有问题,一到六分别是VPP,5V,GND,PGD,PGC,空,万用表量量通断
3、配置位中设置有误(比如晶振)
4、即使新芯片也有静电损坏的可能,实在不行换芯片。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我也遇到这样的问题,检查一下PGD,PGC,MCLR以及VDD和VSS.首先检查着些个引脚是否相互有短路,如果没有,基本上可以确定是PGD或PGC的问题。如果有示波器可以检查错误提示出现那一瞬间的波形,估计有问题,如果是那样,说明micro去了。
至于器材选的不匹配,我只能说这种问题发生概率很小!ID变成0大部分都是由于短路或者上述几个引脚之中出了问题!
至于器材选的不匹配,我只能说这种问题发生概率很小!ID变成0大部分都是由于短路或者上述几个引脚之中出了问题!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
查看下你的芯片型号和你在MPLAB选择的芯片型号是否一致
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
目标设备ID(0000000)不匹配预期的设备ID(0000fc0)
貌似你选的端口没对,
貌似你选的端口没对,
已赞过