电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况

电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图所示.当S闭合后,再分别闭合S1时,根据现象判断电路中存在的... 电工师傅常用一只额定电压为220V的灯泡L0(检验灯泡)取代保险丝来检查新安装的照明电路中每个支路的情况,如图所示.当S闭合后,再分别闭合S1时,根据现象判断电路中存在的故障:(1)L0正常发光,说明该支路______.(2)L0发光呈暗红色,说明该支路______.(3)L0不亮,说明该支路______.(4)若闭合S1后,L0和L都不亮,为进一步明确故障,电工师傅用测电笔测试a、b、c、d四点时,氖管都发光,则电路的故障可能______. 展开
 我来答
陡变吧JMW
推荐于2016-07-25 · 超过56用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部
(1)当L0能正常发光,说明L0得到了220V的电压,该支路是发生了短路.
(2)L0发光呈暗红色时,L0与L是串联,两个灯得到的电压小于220V,故不能正常发光,反而说明L是正常的.
(3)当L0不亮时,说明电路是断路状态.
(4)当电路是断路时,用测电笔测量时,a、b是与零线相通的,本不该亮,亮了说明到a的零线断开了.
故本题答案为:(1)短路;(2)正常;(3)断路;(4)零线断路.