你用的是什么主机呢,有型号吗?如果是用的主机主机,
一、 所有设备掉线
1、 确认总线没有断路或短路,总线是否是双绞线且布线为手拉手的方式,没有过长(5米以内)的分支,所有设备供电是否正常。
2、 断开总线,拿一个报警模块直接接在主板的通讯总线上,若通讯正常,说明主机正常,开始查线路;否则,主机有故障。
3、 检查挂接在总线上所有报警模块正负极是否接反,是否将通讯的信号线接到了电源正或地上。
4、 若总线上有中继器,可断开中继器及其以后的设备,确认是否有报警模块掉线恢复,如果恢复,核对中继器的接法是否正确。
5、 排除以上情况后,可以采用一分二分段调试法,在中间处断开,将键盘挂接在断开处,测试键盘通讯是否正常,逐次分段,直到找到通讯正常位置,那么故障段就定位了。故障段可以从以下几个方面考虑:
a) 是否有些模块地线接触不良,为虚接状态。
b) 故障段的线路是否有过长分支,线路有其他不良因素。可单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
一、 部分模块掉线
1、 总线终端是否有接120欧姆终端电阻。
2、 掉线的模块电源是否正常和总线接线是否正确。
3、 掉线模块的地址码是否正确。
4、 更换一个好的模块到掉线模块位置处,若掉线恢复,说明模块可能有问题;若也掉线,说明线路或电源问题。
5、 线路是否超过1200米,若是,则需要加中继器。
���8E���况后,可以采用一分二分段调试法,在中间处断开,将键盘挂接在断开处,测试键盘通讯是否正常,逐次分段,直到找到通讯正常位置,那么故障段就定位了。江西省标安安全设备有限公司
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
人体静电释放报警器是一种用于消除人体静电的设备。它的原理是通过金属外壳组成的回路,使人体电阻和接地电阻之间形成一个电位差,当人体静电电压达到2000V时,这个电位差就会触发报警器工作。人体静电释放报警器通常由以下几个部分组成:1. 感应电极...
点击进入详情页
本回答由江西省标安安全设备有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询