nm1le-250s/4300a漏电塑壳断路器的ii=10in是什么意思

 我来答
王律师案件普法

2019-08-02 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.1万
展开全部

ii正确的写法,应该是Ii ,第一个字母大写。第一个I 是电流亏做李的符号。

后面小写的i是instant的缩写,瞬时 的意思。

In 指的是断路器的额定电流,Ii  指的是断路器的短路瞬时动作值。

Ii=10In,举例来说,比如上述断路器额定电流In = 160A,那么当回路中发生短路,短路电流达到160*10 =1600A时销迟,断路器会瞬时脱扣断开。

扩展资料:

当线路漏电电流超过一定值时,可能引起电气火灾时,漏电断路器应能自动切断电路。在实际应用中,一般选用100-500mA等级的漏电断路器。为了避免不必要的动作,较少采用100mA等级以下的品种。对于通风不良,容易起火的建筑以及放有易燃品的地方,漏电断路器的动作电流要选得小些,如100mA等级。

第二种按负载特点选用漏电断路器,负载特性主要分为电动机、一般照明、电热设备三种。

以电动胡粗机为负载的电路应选电动机保护用的(D型)漏电断路器。

根据电动机负载的种类确定其形式和规格选择时,应注意电动机起动电流,热特性和漏电断路器之间的协调,必须使其过电流保护特性适应电动机的起动特性。按电动机的种类确定工作电流,选取额定电压、额定电流和极数与此相适应的漏电断路器。

例如,额定电压为380V,功率为10千瓦的三相电动机,应选用额定电压为380V、额定电流为20安的三极漏电断路器。单相电动机则应选用额定的电流为50安的二极漏电断路器。

参考资料来源:百度百科——DZ15LE漏电塑壳断路器

EPpriceStudio
推荐于2017-11-27 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:40
采纳率:100%
帮助的人:30.7万
展开全部
ii正确的写法,应该是Ii ,第一个字母大写。
第一个I 是电流的符号。
后面小写的i是instant的缩写,瞬时 的意思。

In 指的是断路器李团的额定电孝瞎流
Ii 指的是断路器的短路瞬时动作值。

Ii=10In,举例来说,比如上述断路器额定电流In = 160A
那么当回路中发生短路,短路电流达到160*10 =1600A时,断路器会瞬时脱扣断开。

更多的详细信息以及各种符号的缩写。你可以百度搜索 巧扰空〖 EP精灵 〗
这是个中低压元件的选型工具。里面能查到您所需要的这些信息。
希望上述信息对您有用。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?