(24,自动化仪表工程安装技术:自动化仪表的安装程序和要求)
一,自动化仪表安装的施工准备
(三)施工现场准备
2,仪表安装前的校准和试验应在室内进行,仪表调教室的设置应符合以下要求
应避开振动大、灰尘多、噪声大、有强磁场干扰的地方;
应有符合调校要求的交、直流电源及仪表气源;
保证室内清洁、安静、光线充足、通风良好
室内温度维持在 10-35℃之间,空气相对湿度不大于85%
3,仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60v以上的直流电源电压波动范围应为
+-10%;60v以下的直流电源电压波动范围应为+-5%;
(四)施工机具和标准仪器的准备
2,用于仪表校准和试验的标准仪器、仪表应具备有效的计量检定合格证书,
其基本误差的绝对值,不宜超过被校准基本误差绝对值的1/3
(五)仪表设备及材料的检验和保管
2,仪表设备及材料的保管要求
(1)测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备,宜存放在
温度5-40℃,相对湿度不大于80%的保温库内
(3)设备有温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置24h后再开箱
二,自动化仪表安装主要施工程序
1,自动化仪表安装施工的原则
(1)自动化仪表施工的原则:
先土建后安装;
先地下后地上;
先安装设备再配管步线;
先两端后中间
(2)仪表设备安装应遵循的原则
先里后外;
先高后低;
先重后轻
(3)仪表调校应遵循的原则;
先取证后校验;
先单校后联校;
先单回路后复杂回路;
先单点后网路
2,自动化仪表安装施工程序
施工准备--配合土建制作安装盘柜基础--盘柜、操作台安装--电缆槽、接线盒安装
--取源部件安装---仪表单体校验、调整安装---电缆敷设---仪表管道安装--仪表电源设备使用
--综合控制系统试验--回路试验、系统试验--投运--竣工资料编制--交接试验
3,仪表管道安装施工程序
(1)仪表管道的类型
测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道、伴热管道
(2)仪表管道安装施工程序
管材管件出库检验--管材及支架的除锈、一次防腐--阀门压力试验--管路预制、安装
---管路的压力试验与吹扫--管材及支架的二次防腐
三、自动化仪表安装施工要求
3,中央控制室安装
回路试验和系统试验(包括检测回路试验、控制回路试验、报警系统、
程序控制系统和连锁系统的校验)
4,交接验收
(1)仪表工程的回路试验和系统试验运行完毕,即可开通系统投入进行
(2)仪表工程连接48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件
(3)编制并提交仪表竣工资料