线路过载报警不跳闸,塑壳断路器要只采用电磁式的,只有短路保护,那么过载报警不跳闸怎么实现
3个回答
展开全部
过载报警不脱扣断路器功能技术说明
1.用途及使用范围
ZHCM1B-100.225.400.630.800系列过载报警不脱扣断路器(过载只报警不跳闸开关,过载报警不跳闸断路器)具有一种热过载报警不脱扣的热磁式功能塑壳断路器,其不脱扣装置有双金属片、联动片、塑料支架、塑料牵引杆和微动开关五部分组成的,其原理是额定电流达到过电流脱扣时双金属片开始工作,按规定方向带动联动片顶到塑料牵引杆,使微动开关常开触点闭合只是输出过负荷信号,微动开关与外围报警电路相连实现热磁式塑壳断路器的过载报警不脱扣功能。
安装了带有此功能的断路器不脱扣(不跳闸)仅只是输出过负荷信号,保障供电连续性.满足了GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条“过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号”要求。且具有过载长延时动作的报警特性不跳闸功能能满足消防、化工和医疗等等特殊场所持续供电的要求。
智能型缺相断路器,智能限载漏电断路器,智能型断零断路器
智能显示漏电断路器
过载只报警不跳闸,过载只报警不跳闸开关,过载只报警
1.用途及使用范围
有短路保护,就应该过载跳闸.不跳闸就难以起到安全作用.要想过再不跳闸,只能借助电子电路监测和控制实现,电磁式的不好实现.
追问
假如我选200A电磁式的塑壳(仅短路保护),而过载保护是这么实现:在电流互感器的二次加装热继电器来实现过载报警可以吗?就是把电流互感器(200/5)的二次接入热继电器(JR36-20/3.2~5A)一次.。但电流互感器二次达到5A时,热继电器的电流也是5A,这时候热继电器的辅助触点动作,通过动作触点可以实现过载报警了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有现成的这种过载报警不跳闸断路器吧
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询