变频器过电压是什么原因
变频器报过电压的原因有如下几个方面:
1、输入电源电压不稳定,电压过高导致变频器报过压保护。(办法:需要稳定的电源)
2、变频器驱动的负载惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(办法:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理)
3、变频器过电压保护阈值设置不合理(办法:设置合理的过电压阈值,一般在700V~770V 左右)
4、变频器内部电压检测电路出现问题( 办法:使用排除法,如果上面3种情况都没发生,那就可能是电压检测电路的问题了,这时候需要寻求厂家服务 。 )
5、变频器所使用的电源中,高次谐波或高频谐波含量太大,导致变频器误报警(办法:在变频器的电源侧加装谐波抑制器件,如MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器等)
扩展资料
一、变频器过电压的危害
变频器过电压主要是指其中间直流回路过电压,中间直流回路过电压主要危害在于:
1、引起电动机磁路饱和。对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高;
2、损害电动机绝缘。中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响;
3、对中间直流回路滤波电容器寿命有直接影响,严重时会引起电容器爆裂。因而变频器厂家一般将中间直流回路过电压值限定在DC800V左右,一旦其电压超过限定值,变频器将按限定要求跳闸保护。
二、变频器过电压的处理对策
1、在电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素
对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。关于这一点,我厂设备在设计时就考虑到在输入侧装有进线电抗器,增强变频器抗电压变化的能力。
2、在输入侧增加逆变电路的方法
处理变频器中间直流回路能量最好的方法就是在输入侧增加逆变电路,可以将多余的能量回馈给电网。关于这一点,我厂在设备设备选型时就考虑带有回馈装置。
3、从变频器已设定的参数中寻找解决办法
在满足控制要求的条件下,适当增加或延长制动时间或减速时间(尤其针对大惯性负载的停机需考虑)。
在工艺流程中如不限定负载减速时间时,变频器减速时间参数的设定不要太短,而使得负载动能释放的太快,该参数的设定要以不引起中间回路过电压为限,特别要注意负载惯性较大时该参数的设定。如果工艺流程对负载减速时间有限制,而在限定时间内变频器出现过电压跳闸现象,就要设定变频器失速自整定功能。