西门子PLC与组态王如何通信 文字叙述

 我来答
htkj1986
2012-06-06
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:33.2万
展开全部
下面我们做一个简单的通信例子,用组态王的一个按钮与西门子S7-300PLC进行通信。
为了方便观看效果,我们使用仿真PLC(PLCSIM)与组态王进行通信。
组态王 6.53
STEP7 v5.4
PLCSIM v5.4

在组态王中新建一个I/O变量,把这个I/0变量的连接设备设为PLC中的一个变量,这样我们们就可以通过组态王来观察PLC中的某个变量的变化情况,并可以在组态王中更改PLC的变量。
我们在组态王中放置一个按钮,用这个按钮来控制PLC的M0.1的状态。

1. 设置硬件连接驱动
打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建
选择PLC>>西门子>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE
选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1
连接地址格式 A.B (A为PLC的MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)
我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU所在的插槽号也为2
所以地址应为:2.2
点击下一步>>尝试恢复间隔30秒 最长恢复时间1

2. 在组态王中新建一个I/O变量连接到PLC
打开工程流览器选择数据词典,新建一个变量,
变量名为:开关按钮
变量类型:I/O离散
连接设备:PLC300 (第1步建好的设备)
寄存器:M0.1
数据类型:bit
3.打开STEP7
选择菜单栏上的Option>>Set PC/PG Interface
选择PLCSIM(MPI)单击确定
把MPI地址设为2

4.在组态王画面中使用:开关按钮这个变时,就可以读写PLC中的M0.1了
IT与制药
推荐于2016-02-04 · TA获得超过4631个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3315万
展开全部
是200还是300、400?
1.S7-200
物理连接:200PLC的通讯口通过屏蔽线再经过323转485模块然后再连接到电脑的COM口即可。
软件设置:在组态王中建立通讯连接,通讯方式PPI、地址按照实际情况指定。然后再组态王中创建V变量,设置V变量的地址、数据类型、读写类型就可以进行通讯了。
2.300、400
物理连接:常用MPI连接。方法一、PLC的DP口通过屏蔽线以及编程电缆连接到电脑的COM口。方法二、PLC的DP口通过屏蔽线连接到电脑的CP卡
软件设置:组态王创建通讯连接,按照实际选择连接方式,MPI地址形式为*.* 通常为2.2.建立好连接后,在组态王创建M变量,即可与PLC的M区进行数据交换。创建A变量就可以读取Q区的数据。

具体的通讯方式选择,变量设置可以参考组态王的驱动帮助。里面说的很详细。
本回答被提问者采纳