请问;如何把0-10V电压信号变换成4-20mA电流信号?
使用电压/电流变换电路AD694,可以将0-10V电压信号变换成4-20mA电流信号。
AD694是一款单芯片电流发射器,可接受高电平信号输入以驱动标准4-20 mA电流环路,从而控制过程控制中常用的阀门、执行器和其它设备。输入信号由一个输入放大器缓冲,可以利用该放大器调整输入信号或者缓冲一个电流模式DAC的输出。
通过简单的引脚绑定可以选择预校准的0V至2V或0V至10V输入范围;其它范围可以通过外部电阻进行设置。
扩展资料:
AD694的特点:
1、输出级电源电压可以达到VS的2V范围内;采用双电源工作时,其特殊设计允许输出电压低于共模电压。4-20mA环路开路或输出级不符合要求时会发出报警。
2、经过有源激光调整的薄膜电阻使AD694具备高精度特性,无需执行额外调整和校准。可以增加一个外部调整管与AD694配合使用,以降低功耗负载,扩大工作温度范围。
3、AD694非常适合要求以抗扰方式传输4-20mA信号以操作阀门、执行器和其它控制设备的系统,以及传输压力、温度或流量等过程参数的应用。
4、AD694采用16引脚密封cerdip和塑封SOIC封装产品的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度温度范围,采用16引脚塑封DIP封装产品为0°C至+70°C温度范围。
参考资料来源:高等教育出版社-模拟电子技术基础-AC/DC变换电路
2023-06-12 广告
实现这个功能需要用到两个方面的内容AD和DA,AD的作用是实现0-10V电压采样(模拟量向数字量转化),DA的作用是实现电流输出(数字量向模拟量转化)。0-10V的电压信号通过电阻分压的方式转化为单片机可采集的范围,DA部分,这里推荐使用AD5410。
单片机和AD5410的实现电路原理图如下所示:
扩展资料:
4 20mA电流信号转成0 5V或0-10V电压信号
1、电流信号转成电压信号,或电压信号转成电流信号,实质就是信号传输中的阻抗变换问题;
2、信号传输阻抗匹配,就是满足信号源输出最大信号能量的条件;
3、信号传输阻抗匹配,就是信号传输能流最大、衰减最小、畅通无阻、失真变形最小;
4、电流信号转成电压信号,就是低阻抗传输转换为高阻抗传输;
5、这种阻抗变换,一定要通过阻抗变换设备、阻抗变换电路来实现;
6、常用阻抗变换的设备有阻抗变换变压器,例如音响系统的输入输出变压器;
7、常用阻抗变换电路,如射极输出电路,在模拟电子电路中经常用作输出级、输入级、中间转换级等;
8、超高频闭路电视系统,信号分流用的三通、四通分配器,就是信号匹配阻抗转换器,通过它实现闭路电视系统的阻抗匹配,否则信号将受阻传不出去,或信号失真变形:
9、4-20mA 电流信号转成0-5V或0-10V电压信号,用什么样的阻抗变换电路、设备,关键看信号的性质,是高频还是低频,是交流还是直流;
10、这种在电流信号回路中串入电阻的方法,是错误的,不可取的,是不懂信号传输匹配意义的做法;并电阻没问题的,我们经常这样转化,加250欧姆电阻转换成1-5V,加500欧姆电阻转换成2-10V,至于0-1V, 0 2V这两个范围几乎不用,完全能够达到控制要求
如下图—
主要性能:
工作电压:4.5~36V
输入电压:0~2V或0~10V 。
输出电流:4~20mA或0~20mA 。
具有输出开路和超限报警功能。
如果输出信号的传感器等设备没有这个设置功能,那么就看接受信号的设备里,有没有这么一项参数,可以设置输入信号为0-10V或者4-20mA。
如果都没有可设置的功能,那要找一个专用电路,进行转换。直接串一个电阻,没有什么效果的。