电缆截面积是什么意思

 我来答
白露饮尘霜17
2022-11-22 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6769
采纳率:100%
帮助的人:37.1万
展开全部
问题一:电线截面积是什么意思? 圆柱体导线截面积=3.14*R*R.R为导线半径.多股导线截面积=单根导线的截面积*工线根数.
中性线、相线就是火线和零线

问题二:如何计算电缆截面积 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S==0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式: 海=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

问题三:电缆截面185是代表什么意思? 例如:YJV 3*185-0.6/1kV表示:交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套三芯电力电缆,电压等级为0.6/1kV,其中185表示每根缆芯的导体标称截面积为185平方毫米。

问题四:电线的截面积1.0mm2什么意思? 这个参数描述这根电线内部导体的横截面面积,单位是mm2(平方毫米)

问题五:电缆截面120mm以下什么意思,4*150的电缆截面积是多大的,怎么算出来的,请教高手,谢谢。 我赞同楼上的答案但饥楼主询问 截面积的来历的话 请先明白 圆的面积怎么算 这样我这边说条件你自己计算一次就知道了: 4*150 根据国家标准150平方毫米内芯由30股 单股直径为2.52毫米
根据圆的面积S=π r 平方 条件出现: π=3.14 r =2.52/2=1.26
得出:S= 1.26*1.26*3.14 =4.99
150平方由30股组成 即150(约)=4.99*30=150平方毫米(实际会跟标准计算产生误差)
综上所述: 规格4*150 若根据国标执行截面积即型号150表示面积,计算方法如上。

问题六:电缆的额定电流和电缆的截面积有什么关系? 导线载流量的计算口诀
导线载流量的计算口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的 *** 数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若
是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8T40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9T45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7T35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5T96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.......>>

问题七:电线截面积怎么量 电线截面积是指导电的铜丝部分的截面积。单芯的,量直径算面积。多芯的,是它们的面积之和。

问题八:电线截面积怎么算 电缆选择的原则是【简单算法】:

10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

问题九:请问:计算电缆截面积的具体公式是什么? 不需要这么麻烦的。用简便计算方法吧。
总功率除以电压等于电流。
电流除以2等于需要的电缆平方。

问题十:建筑工地上的电缆,一般说的电缆大小,说的是电缆的截面积么?比如说50的电缆是什么意思,是说他的直径么 电缆的截面积指的是电缆导体的截面积,为3.14*每根导体直径的平方*根数/4
莱尔
2024-04-16 广告
当然选择苏州莱尔微波技术有限公司,莱尔微波是一家专业研发、制造、销售射频微波产品及微波系统集成设备的高新技术企业。公司的主要产品包括高性能射频微波电缆组件、射频微波连接器、射频微波器件等,广泛应用于军工、航空航天、卫星通信、雷达、移动通信等... 点击进入详情页
本回答由莱尔提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式