空调水系统供回水压差过大对设备有什么影响
2个回答
展开全部
1)问题的产生原因:试运行的空调系统主要是由于设计不合理,不在此讨论;已经投入使用的空调系统出现此问题主要是脏和堵;整个空调水系统中,最容易脏的地方就是冷凝器,脏的原因包括水质过硬结垢;同时由于水的泥沙、细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,重时造成管路堵塞;
2)问题出现的症状及不良影响:症状:水压差过大,高压升高,电流过大;不良影响:空调系统冷却不佳导致系统效果差、耗电量增加、机器过热运行,回事设备老化;
3)解决方法:a)优化水处理,解决水处理硬度过高的问题;
b) 清洗冷凝器:打开主机端盖,用通炮刷逐一对铜管逐根通炮,清洗管壁的生物粘泥和锈渣,通炮完毕则用高压水冲洗干净,然后将水室侧面、端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除,并刷两遍防锈漆,起到除锈、防锈,除垢、防垢的作用。主机水侧铜管通炮清洗一般一年一次。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
水泵你都有了,难道还不知道系统供回水压差? 压差控制器,就是起压差旁通用的。只有末端有电动二通阀之类的才用的着用压差控制器。选型没有明文规定,一般根据经验,根据系统总流量的1/3来选压差旁通管径。再选相同管径的压差控制器就行了。 承压没有太...
点击进入详情页
本回答由普旭提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询