供暖锅炉出水回水温度标准有吗
2023-01-06 · 百度认证:广东太平洋互联网信息服务有限公司官方账号,优质数码...
有,35~50℃,最大不应该超过60℃。
根据《地面辐射供暖技术规程》规定:
1、一般规定
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。
(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。
(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。
(4)无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
扩展资料:
国家不光对供暖供回水温度有要求,并且各省市对供暖时室内的温度也有相关的规定。
以青岛市为例,根据《青岛市供热条例》规定:
第三十一条 采暖期为每年的十一月十六日至次年的四月五日(城阳区、黄岛区及各县级市人民政府可以适当调整采暖期)。采暖期内用户室内供热温度不得低于18℃。厨房内温度不得低于10℃。
供热单位应当在采暖期开始前五日进行试供热,做好调试、排气等工作。
从事生产经营活动对供热时间和供热温度另有要求的,由供用热双方协商确定。
第五十一条 经测定,确认被测房间供热温度不达标,属于供热单位原因的,供热单位应当采取措施,保证供热温度达到规定标准。在供热温度达标之前的期间,为室温不合格的天数。对被测房间室温不合格的天数,供热单位应当按照下列标准向用户退还热费:
(一)供热温度高于或者等于16℃、低于18℃的,退还热费的20%;
(二)供热温度高于或者等于14℃、低于16℃的,退还热费的50%;
(三)供热温度低于14℃的,全额退还热费。
因用户遮蔽散热器、擅自改动室内供热设施等原因,致使供热质量不达标和造成相关损失的,责任由用户承担。
参考资料来源:百度百科-地面辐射供暖技术规程
参考资料来源:百度百科-青岛市供热条例
在中国,根据《建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)的规定,供暖锅炉出水回水温度标准应符合以下要求:
1. 供暖锅炉出水温度应在55℃~85℃之间,回水温度应在45℃~70℃之间。
2. 在供暖季节,供暖锅炉出水温度应高于室内温度5℃~10℃,回水温度应低于室内温度5℃~10℃。
3. 在非供暖季节,供暖锅炉出水温度应低于室内温度5℃~10℃,回水温度应高于室内温度5℃~10℃。
需要注意的是,以上标准仅供参考,具体的出水回水温度应根据实际情况进行调整。如果出水温度过高或回水温度过低,会导致能源浪费和供暖效果不佳;如果出水温度过低或回水温度过高,会影响供暖系统的正常运行。
因此,在设计和运行供暖系统时,应根据当地气候条件、建筑物的热负荷以及供暖系统的设计参数等因素,合理确定供暖锅炉出水回水温度标准,以保证供暖系统的高效运行和节能降耗。