630kva变压器10KV侧电保护用电流互感器变比选用多大 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变压器 电流互感器 保护 变比 搜索资料 1个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? 45457549976764647576 2012-06-07 · TA获得超过5205个赞 知道大有可为答主 回答量:3960 采纳率:72% 帮助的人:2417万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 630kva变压器的高压侧电流=630/1.732/10=36.3A,可以用50/5的电流互感器 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容480伏变380伏变压器-订做国外电压的UPS订做三相200V/三相208V/三相220V/三相380V/400V/415V/460V/480V国外电压的UPS电源优比施订做三相208V电压/单相100V/105V/110V/115V/120V/127V国外电压的UPS不间断电源www.ups88.net广告 其他类似问题 2022-01-13 800kvA+++10kv/0.4kv的变压器过流保护定值是多少ct变比是200/1? 1 2021-12-12 630kva变压器高供高计应配置多大的电流互感器 2022-12-09 630kva变压器可以配低压电流互感器500/5的吗 2022-08-26 4000kva变压器35kv侧电流互感器变比 2022-11-16 630kva变压器高供高计应配置多大的电流互感器 2023-05-30 630kva变压器高供高计应配置多大的电流互感器 2022-07-29 630kva变压器2台,高供高计互感比60/5实测电流2.6低压侧有多大负荷 2022-07-29 630kva变压器2台,高供高计互感比60/5实测电流2.6低压侧有多大负荷 更多类似问题 > 为你推荐: