风机盘管二管制怎么接线几条线
1个回答
展开全部
按照现在市面上常规的温度控制器面板和风机盘管,两管制风机盘管配套的有一个温度控制面板和一个电动二通阀,三者组合成一个完整的室内温度控制系统。
风机盘管位于吊顶上,阀门位于吊顶上,交流220v电源布线走吊顶上;温度控制面板置于墙面FL+1.4M。所以基于这样的条件下,接线如下:
首先是220v的两根线,火线与零线,直接进入温度控制面板;
地线接至风机盘管,零线接至风机盘管和电动阀一个端子;
温度控制面板高,中,低三速三根线走向风机盘管对应端子;
温度控制面板阀门开阀线(常闭阀门)一根接向阀门,阀门另一个端子接零线。由此电气回路接线完毕。请参考!
若要是三线阀门,就是多了一个关阀的信号线。
所以针对此,2线阀,一般吊顶到温控器布置6芯线,3线阀布置7芯线。线径不低于1.0,建议软线。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询