30千瓦的电机需要用多大的开关、接触器、保护器、电缆?
1个回答
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
电动机额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
扩展资料:
通常电机电流根据经验公式按KW计算:
具体公式:
1,单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、P---为单相电机功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
注:I--为三相电机电流、P---为三相电机功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
按经验来计算电流:
1、单相电机每KW按4.5A电流计算。
2、三相电机每KW按2A电流计算。
3、660V电机每:KW按1.2A 电流计算。4,3000V 电机每 按 4KW、1A 电流计算
参考资料来源:百度百科-电机