220千伏高压线多大电压
220千伏高压线多大电压
220千伏高压线的负荷在 50000KW-200000KW之间,
最小额定电流I=P/U=50000/220=227A
最大额定电流I=P/U=200000/220=909A
实际220千伏高压线额定电流在200A—1000A之间
供电电压与输送容量的关系:
当负荷为2000KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;
当负荷为3000KW-5000KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
当负荷为2000KW-10000KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
当负荷为10000KW-50000KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;
当负荷为50000KW-200000KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;
当负荷为200000KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
20千伏高压线上的电流有多大?
这取决于负载大小,负载大电流就大,通俗地说就是用电多电流就大,没人用的话,电流几乎是零。实际上由于线路自身电容的存在,即使没人用电,交流高压线自身要有一点点电流,但你可以不必考虑。
10千伏高压线出高压配电房有多少伏, 10千伏高压线分几种
含地下部分约杆长9米为低压线路用电压为220/28010-12米为高压电压0.6-10千伏18米66千伏一般十米左右高的电线杆,两根电线的:220V;(就是直接拉到家里用的那种电线,有绝缘层)十米左右高的电线杆,三根电线的:380V;(基本都是接到小区,分黄绿红三种颜色,有绝缘层)十几米高的较粗的电线杆或者小的铁塔,有三根线为一组的:10kV;(没有绝缘层)以上在城市或乡村都比较常见。大的铁塔(一般都几十米高,下面一定会有个严禁攀爬的牌子的):三组导线,一组一根的:110kV;三组导线,一组两根的:220kV;三组导线,一组四根的:500kV。
十千伏高压线的电压是指相对电压还是对地
十千伏高压线的电压是指线间电压,即三根线中每两根线之间的电压。
220千伏高压线下建房合法吗?
在符合安全距离且电力部门批准后才合法。
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算: 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。
35千伏高压线一米多重
与导线的型号有关
35千伏的高压线可已安装多大的变压器
1、线路上可以安装多大容量的变压器,是与你的用电需求、线路特性和电网的供电能力决定的。
2、如果该线路是采用LGJ-240的导线,查表可靠该导线的最大稳态通过电流约是570A,则此时能带的变压器容量为:
S=1.732×U×I=1.32×35×570=34553(kVA)
可见,在该线路只带你一家的时候,不考虑其他情况,该线路能够上一个31500kVA的一台变压器。
3、如果该线路上有其他负荷了,你就不能再上这样大的变压器了;同时如果你对电能质量要求比较高,或内部有大的电机启动,则能够带的负荷就更有限了。一般来说,35kV的供电能力就是5000-30000kVA的能力。
10千伏高压线损怎样算?
导线通过电流时,电流要克服电阻所以自身就产生了损失,线损与电流的平方成正比,与导线的长度成正比与导线的截面成反比。因此与电压没有直接的关系。
计算公式:对称负荷损耗=3I2R 不对称负荷损耗=Ia2r+Ib2r*Ic2r+Io2r
式中:I=电流 R=电阻
一条10千伏高压线路能带多大负荷
我公司20000容量,电力要求2根3*400,,每条带10000。如果同时系数不高的话,300的也可以