请问,组态王与西门子PLC之间怎么编程!!
2022-09-29 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
首先在组态王里建设备,要是西门子s7系列的话,就在西门子里找相关的型号,建立变量连接到所采集数据的vw寄存器。
例如,AIW0采集的数据(从传感器而来的电流、电压信号如温度、压力等)在plc中存到vw100,建立一个变量根据实际要求写好数据类型,起好变量名,在变量类型里选择I/O实数,或者I/O整数,根据实际要求选择,在最小值,和最大值,写好量程范围,再连接所建设备。
扩展资料:
组态王中定义的寄存器的通道范围,是指该寄存器支持的最大范围,实际范围由PLC中的程序确定。如果组态王中定义的寄存器通道范围超出了PLC的实际范围,则在运行时组态王信息窗口会提示寄存器读失败。
组态王中定义的V寄存器序号、数据类型必须与PLC中定义的保持一致,否则运行系统读上来的数据可能是错误的。
例如PLC中 V块的定义为:VO(INT),V2(UINT),V4 (REAL),V8(BYTE),则在组态王中定义变量时寄存器序号和数据类型对应为V0 (SHORT),V2 (USHORT),V4 (FLOAT),V8 (BYTE)
对于BIT数据类型,寄存器的定义方式为x,y,x为对应字节的通道,y为其中位的通道,范围为0-7。
力控科技
2024-08-19 广告
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软...
点击进入详情页
本回答由力控科技提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询