桥梁静载试验,利用电阻应变片和应变仪电测结构应变的操作内容包括( )等。
A.采用合适的桥路组合连接应变片,通常采用半桥B.应变仪灵敏系数设定C.进行恰当的温度补偿D.应变仪应尽量远离强电磁干扰源E.正式加载之前应对应变数据的稳定性进行观测...
A.采用合适的桥路组合连接应变片,通常采用半桥
B.应变仪灵敏系数设定
C.进行恰当的温度补偿
D.应变仪应尽量远离强电磁干扰源
E.正式加载之前应对应变数据的稳定性进行观测 展开
B.应变仪灵敏系数设定
C.进行恰当的温度补偿
D.应变仪应尽量远离强电磁干扰源
E.正式加载之前应对应变数据的稳定性进行观测 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、D、E
(1)电阻应变仪的桥路组合方式分为1/4桥、1/2桥、全桥,其中1/4桥无法进行温度补偿,不适合现场试验,全桥接法大多用于应变式传感器的制作。(2)如应变仪灵敏系数设定值与应变片的灵敏系数不相同,则会产生系统误差,不过事后发现可以进行修正,修正公式为:ε实际=ε测值k仪器设定/k应变片(3)温度补偿是保证应变片电测效果的重要措施,其主要目的是为消除(答缺喊减少)温度变化对测试结果的影响。(4)应变片电测容易受电磁干扰影响,应远离强电磁干扰源。(5)正式加载之前对应变数据稳定性进行观测,如数据不稳定,比如漂移或波动较大,则应检查原因,直至故清野障排除后方可进行正式加载试验。《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/TJ21-01-2015)也规定,正式试验前应进行不少于15min的稳定性观测。扮谨
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询