高压电缆埋地敷设引起对地电容电流究竟有什么危害?

 我来答
Hui翙
推荐于2016-05-22 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:2350
采纳率:93%
帮助的人:194万
展开全部

危害如下:

  1. 当发生间歇弧光接地时,可能引起高达3.5倍相电压的弧光过电压,引起多处绝缘薄弱的地方放电击穿和设备瞬间损坏,使小电流供电系统的可靠性这一优点大受影响。

  2. 配电网的铁磁谐振过电压现象比较普遍,时常发生电压互感器烧毁事故和熔断器的频繁熔断,严重威胁着配电网的安全可靠性。

  3. 当有人误触带电部位时,由于受到大电流的烧灼,加重了对触电人员的伤害,甚至伤亡。 

  4. 当配电网发生单相接地时,电弧不能自灭,很可能破坏周围的绝缘,发展成相间短路,造成停电或损坏设备的事故;因小动物造成单相接地而引起相间故障致使停电的事故也时有发生。   

  5. 配电网对地电容电流增大后,对架空线路来说,树线矛盾比较突出,尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。 

英诺科技
2023-06-13 广告
光纤测温产品介绍荧光光纤测温福州英诺电子科技有限公司提供光纤测温系统,应用开关柜光纤测温,变压器光纤测温,实验设备等,耐高压,抗干扰,绝缘。开关柜光纤测温高压开关柜光纤测温系统功能1) 可以实时不间断监测开关柜触头、断路器、母排、进出线等易... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
本草养正堂吗
2012-06-08
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:11万
展开全部
大地的电阻会对电缆本身产生回流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
人生失意亦尽欢
2012-06-08 · TA获得超过171个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:38.9万
展开全部
泄露多了单相对地保护该动作了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63a2844f
2012-06-08 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:521万
展开全部
对电缆较多的系统,系统单相接地一般是因为电缆绝缘质量不好或施工中造成电缆损伤或电缆老化引起的, 金属性接地很少,多为阻抗接地,当电容电流大于10A时, 接地时容易产生电弧,如果无补偿或消弧线圈补偿速度不够快,极易发生电弧重燃,使系统震荡造成过电压,损坏设备.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式