下列关于自动喷水灭火系统水压试验要求说法,不正确是( )。

A.水压强度试验测试点应设在系统管网最低点B.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行C.水压严密性试验压力应为设计工作压力1.5倍,稳压24h,应无泄漏D.自... A.水压强度试验测试点应设在系统管网最低点
B.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行
C.水压严密性试验压力应为设计工作压力1.5倍,稳压24h,应无泄漏
D.自动喷水灭火系统水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
教材P205
水压强度试验测试点应设在系统管网最低点。对管网注水时应将管网内空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa,A选项正确;根据6.2.3,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏,B选项正确,C选项错误;根据6.2.5,自动喷水灭火系统水源干管、进户管和室内埋地管道,应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验,D选项正确。