现阶段,建筑企业如何处理地基基本情况?建筑企业采用强夯法基本情况怎么样?基本概况如何?以下是中达咨询小编梳理强夯法地基处理专业建筑术语相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站——建筑网建筑知识专栏进行查询,为了便于建筑企业人员了解强夯法地基处理相关措施,基本情况如下:
强夯法是为提高软弱地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法。
强夯法地基处理方式:
达不到下沉量控制指标
强夯最后二击的下沉量超过规定下沉量指标
原因:
1、在饱和淤泥、淤泥质土和粉砂土中强夯,产生液化流动;
2、地下水位过高或地基土含水量过大,强夯时产生侧向挤出现象。
处理方法:
在饱和淤泥、淤泥质土及含水量过大的土层上强夯,宜铺0.5~2m厚的砂石,再进行强夯;
适当降低夯击能量或采用人工降低地下水位后再强夯。
影响深度不够
强夯后,实际加固深度局部或大部分未达到要求的影响深度,加固后的地基强度未达到设计要求。
原因:
1、土质不均,下部存在砂卵石夹层,部分夯击能被吸收;
2、遇地下障碍物孤石或不成片的砂砾石;
3、选用锤重、落距或夯击遍数、击数不够,夯击能过小;或选用夯击能过大,地基土产生流动,隆起量增大,造成土体破坏,下部没有压密;
4、夯击点过密,在浅处叠加而形成硬层,影响夯击能向深部传递;
5、两遍之间间隔时间不够,或未间隔,土层内超孔隙水压力未消散,影响夯实强度的提高。
处理方法:
强夯前,探明地质情况,对存在砂卵石石夹层适当提高夯击能量,遇障碍物应清除;锤重、落距、夯击遍数、击数、间距等强夯参数,在强夯前应通过试夯、测试确定:两遍强夯间应间隔一定时间,对粘土或冲积土,一般为三周,地质条件良好,无地下水的土层可只间隔1~2d。
影响深度不够,可采取增加夯击遍数,或调节锤击功的大小,一般增大锤击功(如提高落距),可以使土的密度大增。
更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
