钢结构防火涂料工程施工方案

 我来答
张哥教你学
2023-01-27 · TA获得超过303个赞
知道小有建树答主
回答量:833
采纳率:100%
帮助的人:74.2万
展开全部
一、项目名称:
二、工程概括:
XX公司是生产XX产品的XX企业,该公司位于杭州市下沙经济开发区16号路。主厂房建筑面积约20000㎡.设计采用钢柱、钢梁和钢檩条及钢构连接件。防火等级为二级。根据GB50045-95规定,该主厂房钢柱及连接要求防火涂料耐火极限≥2h,防火涂料面积约2450㎡,钢梁及连接件要求防火涂料耐火极限≥1.5h,防火涂料施工面积7850㎡.合计防火涂料面积10300㎡.
三、施工任务:
采用防火涂料为《汇融》牌TH-CBF超薄型钢结构防火涂料,总施工面积10300㎡.其中钢柱及钢连接约2450㎡,要求耐火极限≥2h,涂层厚度≥1.8㎜;钢梁及钢连接件7850㎡,要求耐火极限≥1.5h,涂层厚度≥1.2㎜.
四、施工目的:
按照TH-CBF超薄型钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。  快把结构工程师站点加入收藏夹吧!
五、施工组织及人员职责:
为强化施工组织管理,本工程拟由10-12人组成施工队,施工人员持证上岗。设施工队队长1人,负责涂料施工队工作全面管理,负责与业主、项目经理部和业务各相关单位的工作联系并汇报工作情况,执行业主、项目经理的有关管理规定。副队长(兼安全员)1人,协助队长工作,负责施工队内务管理及施工安全管理与监督,与业主、项目经理部等相关部门联系并汇报工作。技术员(兼施工质量检验与记录)1人,负责施工技术、施工规范的执行与监督,收集整理、汇总验收资料、文件及图纸,提交竣工验收报告及资料,并向业主、项目经理部汇报工作。材料员1人,负责防火产品到场检查及施工过程中原材料、施工用具、安全设施和劳动防护用品的保管与领发。其余人员为施工技术工人,在正、副队长领导下,按时按质完成施工进度和任务,严格遵守业主、项目经理部有关规定,严格施工作业程序和施工工艺规程。防止施工质量及安全事故的发生,经常保持施工现场整洁卫生,做到文明施工。
六、施工工艺规程:
防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
TH-CBF超薄型钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍厚度0.10-0.15㎜为宜,表干后18-24h进行第二遍施工,涂层厚度以0.20-0.25㎜为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.25-0.3㎜左右,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
七、施工安全、环保管理:
施工前作好施工脚手架的搭建,配备安和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。
八、施工用具、机具:
0.6m晨昭够?nbsp; 1-2台
高压气管 150-200m
5-10㎏涂料桶 15-20个
4-6″毛刷 150-200把
抹布 80-100㎏
测厚仪 1台
6-8″辊筒 100-150个
安全配电柜 1-2个
2-4″刮刀 15-20把
6″钢丝刷 20-30把
砂纸(中、细) 200-250张
砂纸(粗、中) 100-150张
移动工作台架 3-4个
活动梯架 7-8个
水管(胶管) 150-200m
扫帚 10-15把
拖把 10-15把
电工工具 1套
劳动防护用品及安全带、安 若干(按实际需要配置)
九、施工工期:
根据业主和项目经理部要求,总有效工期为30天,签订合同书后第三天人员进场,原材料到工地,开工准备1-2天,并与项目经理部密切配合,尽可能加快施工进度,确保在有效施工工期30天内提前或按时竣工。
十、验收标准:
该防火涂料施工工程结束后由业主组织有消防部门人员、业主单位、项目经理部、及施工单位有关人员参加的单项工程预验收。施工单位对预验收缺陷进行整改,并做好整改记录。
竣工验收前由施工单位提供竣工验收应具备的验收检测资料、施工记录、施工质量检验记录、施工图纸(包括隐蔽工程)、施工安全、环保记录及预防验收意见和整改报告,参加验收人员签字表。
质量要求:1、涂层厚度≥防火极限要求厚度
2、涂层无剥落、无空鼓、无粉化、无裂纹
3、表面平整无凹凸、平整度≥80%.
4、涂层外观色泽一致。
达到以上要求为合格。
十一、竣工资料
竣工验收合格后一周内由施工单位提交竣工验收报告一式五份,送业主、消防部门、项目经理部、监理各一份、施工单位备存一份。