台达PLC用485连接控制不少于16台台达变频器的启动,停止,调速,怎么做程序。
展开全部
1、选型可以带16个从站的PLC,比如EH2可以带32个从站。
2、设置主站的站号为1号,各个变频器的站号分别为2、3......17,。
3、参考台达变频器手册,找到控制变频器启动、停止、速度参数项及其地址
4、通过通讯的MODBUS指令传送控制指令和速度参数到各个从站的变频器,即可实现启动、停止、调试
这些程序的案例在台达手册和101例里都有具体的说明,直接参考就能写出程序。
上述是基于RS485通讯的MODBUS通讯方式。
台达的工控产品有一个特色的通讯叫PLC LINK,使用PLC LINK连通讯程序也不用写,至设置一下站号、通讯格式,就可以了,然后把台达PLC指定的控制标志、数据直接“放到”寄存器里就可以了。请参考台达101例和手册。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询