线管的代号及敷设方式


一、 线管的代号 


SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR钢线槽

RC:水煤气管

电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR:沿钢线槽敷设  BE:沿屋架或跨屋架敷设  CLE:沿柱或跨柱敷设  WE:沿墙面敷设  CE:沿天棚面或顶棚面敷设  ACE:在能进入人的吊顶内敷设  BC:暗敷设在梁内  CLC:暗敷设在柱内  WC:暗敷设在墙内  CC:暗敷设在顶棚内  ACC:暗敷设在不能进入人的顶棚内  FC:暗敷设在地面内  SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

配管的一般规定

(1)金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

(2)所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。

(3)当导管埋入建筑物、构筑物暗配时,其与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm,若是绝缘导管在砖墙上剔槽埋设时,还应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护。

(4)室外埋地敷设的电缆导管,其壁厚不得小于2mm,埋深不应小于0.7m。

(5)室内(外)导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。

(6)电缆导管的弯曲半径不应小于规范规定的电缆最小允许弯曲半径。

(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,应采取保护措施。当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,应采用中型以上的导管。

(8)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过时,应采取保护措施。在穿过建筑物伸缩、沉降缝时,也应采取保护措施。

(9)为了穿、拉线方便,当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒。