请教高手…三菱PLC程序里,计数器C的用法是怎样的?
举个简单的例子,如
第一行:X0导通C0 K5,
第二行:C0导通Y0.
C是计数器,K是常数,5是相应的数据(这里是5次)。
意思就是当按下一次X0,C0就会加1,当按下5次后,C0就导通,当C0导通后Y0就导通。用计数器时一般都会用脉冲,就是你上边的PLS(上升沿触发)。
LD x001 PLS m1 LD m1 SET m385 LD m385 AND m8011 OUT c25 k190 LD c25 ANI x001 SET m386含义:
X1 接通 M1是微分输出 接通一瞬间,又用M1启动M385并自保持,SET是保持指令与复位RST指令配对使用。
然后又用M385 为条件的触点 串联一个脉冲信号M8011 输出到计数器C25 计数值是190次,就是说,当条件M385接通以后,C25对脉冲M8011开始计数,到达190次以后C25 的触点就接通了 ,最后一段是 C25接通后 X1 没有信号输入 就启动M386自保持。
扩展资料:
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16-256点的灵活输入输出组合。
可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。可根据电源及输出形式,自由选择。
程序容量:内置800步RAM(可输入注释)可使用存储盒,最大可扩充至16K步。丰富的软元件应用指令中有多个可使用的简单指令、高速处理指令、输入过滤常数可变,中断输入处理,直接输出等。便利指令数字开关的数据读取,16位数据的读取,矩阵输入的读取,7段显示器输出等。
数据处理、数据检索、数据排列、三角函数运算、平方根、浮点小数运算等。特殊用途、脉冲输出(20KHZ/DC5V,KHZ/DC12V-24V),脉宽调制,PID控制指令等。
外部设备相互通信,串行数据传送,ASCII code印刷,HEX ASCII变换,校验码等。时计控制内置时钟的数据比较、加法、减法、读出、写入等。
参考资料来源:百度百科-三菱PLC
2024-08-19 广告
第一行:X0导通C0 K5,
第二行:C0导通Y0.
C是计数器,K是常数,5是相应的数据(这里是5次)。
意思就是当你按下一次X0,C0就会加1,当你按下5次后,C0就导通,当C0导通后Y0就导通。
用计数器时一般都会用脉冲,就是你上边的PLS(上升沿触发)。
PLS m1
LD m1
SET m385
LD m385
AND m8011
OUT c25 k190 ( m385 m8011这两个得电、C25就在计数了、记到190、C25就得电了)
LD c25
ANI x001
SET m386 (c25 x001 这两个得电、M386就职位了哇)