几种常见的光纤接头以及PC,APC和UPC的区别
这个问题是同一个人提问的吗?
常见的光纤接头:LC SC FC ST MPO
LC (Lucent connector):小方口,常用于连接SFP光模块和预端接模块盒
SC ( Subscriber Cable):卡接式方形(大方口),常用于光纤收发器和GBIC光模块
FC(ferrule contactor)型:圆形带螺纹,常用于用于光纤配线架
ST ( Straight Tip):圆形卡口,常用于光纤配线架
MPO(Multi-fiber Push On):使用精密模具成型在MT插针中,用于高密度应用领域。
PC (Physical Contact),物理接触。PC是微球面研磨抛光,插芯表面研磨成轻微球面
UPC (Ultra Physical Contact),超物理端面。UPC连接器端面并不是完全平的,有一个轻微的弧度
APC (Angled Physical Contact),斜面物理接触,光纤端面通常研磨成8°斜面
插入损耗(Insertion Loss):PC、UPC和APC连接器的典型插入损耗应小于0.3dB(较大值),典型值一般小于0.2dB,UPC/PC连接器通常更容易实现低插入损耗。
回波损耗(Return Loss):APC连接器的回波损耗通常优于UPC连接器,PC回波损耗为-45dB。UPC回波损耗一般是在-50dB(甚至更高)。APC工业标准的回波损耗为-60dB
上海态路通信回答,望采纳,谢谢
2024-08-21 广告
对于都是金属的连接器而已,常忽略这两个缩写。如FC/PC我们可以约定俗成称为PC,而APC则指的是FC/APC。
PC指的是紧密接触(physical contact),同样是紧密接触,根据回波损耗的不同,连接器分为PC, SPC,UPC和APC。SPC指的是super physical contact, UPC指的是ultra physical contact。PC, SPC和UPC工业标准规定的回波损耗分别为-35dB, -40dB和-50dB (回波损耗是指有多少比例的光又被连接器的端面反射,回波损耗越小越好,当然你也可以说回波损耗的值越大越好,不考虑前面那个负号)。不同的连接器原则上不能混接,但PC, SPC和UPC的光纤端面都是平面的,差别在磨的质量,所以,PC,SPC和UPC的混连还不至于对连接器形成永久性的物理损伤。
APC则完全不同,它的端面被磨成一个8度角,就是减少反射,其工业标准的回波损耗为-60dB。APC连接器只能与APC相连接。由于APC的结构与PC完全不同,如果用法兰盘将这两种连接器连接,就会损坏连接器的光纤端面。连接APC到PC的办法:通过PC到APC转换的光纤跳线来实现。另外要说明的是APC连接器通常是绿色的(而黄色的光纤则只是单模光纤),而且人眼就能看到光纤端面的倾斜。
因此,为了避免实验过程中连接器使用的混乱(避免毁坏光谱仪等输入端口),今后我们在购买激光器,跳线等时,应统一要求厂家给配APC连接器。
FC/PC FC/UPC FC/APC能够混合连接,信号衰减不会很大,按照国标插损应该是小于0.5dB。应用主要取决于适配器的类型,一般通信ODF架用FC多,设备光口用SC多,ST在局域网和广电较多。