在10kV及以下电力电缆和控制电缆的敷设中,下列哪一项叙述符合规范的规定? ( )
A.在隧道、沟、线槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过10℃的供热管路B.直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5mC.敷设...
A.在隧道、沟、线槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过10℃的供热管路
B.直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5m
C.敷设于保护管中,使用排管时,管路纵向排水坡度不宜小于0.2%
D.电缆沟/隧道的纵向排水坡度不得大于0.5% 展开
B.直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5m
C.敷设于保护管中,使用排管时,管路纵向排水坡度不宜小于0.2%
D.电缆沟/隧道的纵向排水坡度不得大于0.5% 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
依据:《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)第5.1.9条、第5.3.3条、第5.4.6条、第5.5.5条。
依据:《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)第5.1.9条、第5.3.3条、第5.4.6条、第5.5.5条。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
恩瑞电力
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、...
点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
推荐律师服务: