发电机的电如何并入电网
有什么设备可以把不同的电源转换成相同相位的吗?比如变电站有好几条110KV的进线,那么这些线同时进入一个变压器,是不是要先进行相位的调整啊,什么设备可以完成这项功能呢?包...
有什么设备可以把不同的电源转换成相同相位的吗?
比如变电站有好几条110KV的进线,那么这些线同时进入一个变压器,是不是要先进行相位的调整啊,什么设备可以完成这项功能呢?
包括城网环路,所有的线路都是同一个相位吧,那么不同的变电站出来的电,怎么在城网供电中保证相位相等 无谐波干扰 展开
比如变电站有好几条110KV的进线,那么这些线同时进入一个变压器,是不是要先进行相位的调整啊,什么设备可以完成这项功能呢?
包括城网环路,所有的线路都是同一个相位吧,那么不同的变电站出来的电,怎么在城网供电中保证相位相等 无谐波干扰 展开
4个回答
展开全部
就算你有多条进线 也是不能 同时进入 一台变压器
你的多条进线之间肯定是没有联系的 你没权利把他接到一个变压器上 那样会出事的
如果之间有联系 就不存在相位的问题了
多数情况下 电网都是隔离的
例如 110 kv 到a b 两个变电站出来都是 35kv 但是 a 负责城东
b 负责城西
平时 城东 和城西 的35kv 线路是不通的
如果 b 发生故障 通过联络线 再通过 并入a 变电站
这是配电 输送的问题 和你的标题不一样
按照你的标题 发电机并网 要通过并网 指示器 调整发电机的电压 和转速 等到并网指示器显示 电压和相位相差 小到一定程度的时候就可以在那一瞬间合闸并网 并网后 就会强制同步
功率的分配 通过调节发电机改变
千万不要把你的发电机并入国家电网上
转化设备:移相器(主要用在低压),高压好像很少用。
110kV进线,进入同一个变压器,不需要相位的调整。一般情况下一个变电站的多条进线不允许同时投入的,一般情况下,只投入一个。
另外,一些变电站,确实需要投入的通过同期装置进行投入。(现在一部分110kV变电站要求110kV 测控带有检同期功能)
110kV进线,进入同一个变压器,不需要相位的调整。一般情况下一个变电站的多条进线不允许同时投入的,一般情况下,只投入一个。
另外,一些变电站,确实需要投入的通过同期装置进行投入。(现在一部分110kV变电站要求110kV 测控带有检同期功能)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1,三相电力变压器在变换电压的同时也可以根据需要变换相位,根据接线不同,变压器分为1--12个组别,就是可以改变30度---360度相位。
2,变电站好几条110kv进线,它们的相位都是一致的(在升压或降压到110kv时,就通过变压器把相位调整一致了),先连接到母线,再到变压器。
3,一个不同电压等级的电网,相同电压等级一般是相同的相位,这样可以方便环网。当然不同地域也可以不同相位,这对运行没有影响。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询