电容补偿柜上的功率因数显示为负数,对吗?
1个回答
展开全部
呵呵
如果你还是学生,那先把你老师拉出来,打屁股,咋教的书?在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
首先说说功率因数的正负问题。
功率因数,它本身是一个比值,并无正负问题,但是人们为了标识某种运行状态,就人为规定正负数值。比如:
1、表示无功功率的传送方向。比如:发电机发出无功功率时功率因数为正,吸收无功功率时功率因数为负。
2、表示电网中具有需要无功功率的设备性质:电感的功率因数为正,电容的功率因数为负。
等等。当然,有的场合也反过来标注。这个需要看原来的约定。
好啦,再说你的问题:
电容柜的功率因数显示为负数,常见的情况,是电容补偿给补过头了的时候,也可能是电网中新增加了设备,是容性的,等等。也就是电路中的无功功率呈现容性的时候,仪表显示功率因数为负数。这是配电柜正常工作的状态。
如果是新的配电柜,在确定电网中没有容性设备,也没有投入电容器,则可能是接线出错等故障。
你给的信息太少,难于帮你准确分析。搞无功补偿补偿,提高功率因数,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/question?taskId=2&teamId=36954
