地下室伸缩缝漏水要怎么处理

 我来答
鼎隆泰堵漏公司
2022-01-06 · 百度认证:江苏鼎隆泰高空工程有限公司官方账号
鼎隆泰堵漏公司
向TA提问
展开全部

建筑伸缩缝通常被称为伸缩缝,其主要作用为防止建筑物构建在气候温差变化等因素的影响下发生热胀、冷缩,进而导致结构受损,是一条在沿建筑物或者构筑物施工缝的合适位置设置的构造缝,伸缩缝可以将基础以上的建筑构件划分为两个独立部分,例如墙体、楼板、屋顶等,这样便能使建筑物过着构筑物沿着长方向进行水平伸缩。

地下室伸缩缝堵漏

  1. 基于对结构具有较大变形量因素的分析,为了防止中埋式止水带在变形后发生断裂,将止水带中环直径的设计值适量增加,放入过程中压成扁环形状,将变形余量预留出来。

  2. 可以合理延后后浇带的封闭时间,通过对各因素的分析可以将其设置在后浇带两侧混凝土浇筑结束后的膈腧。

  3. 应适当提前地下室顶板的覆土时间,完成顶板施工后即刻进行覆土工作,这样能够从一定程度上降低温差变化对伸缩缝变形的影响。

  4. 缝侧混凝土内可以设置斜插注浆孔,并且在底板和墙板上设置能够拆卸的止水带,在墙缝外部设置钢筋混凝土挡板及嵌缝材料,在顶板上设置专门的泛水墙,在泛水墙的上策设置顶板中埋式止水带,顶板风底部设置天沟,这一结构能够有效防止渗漏问题出现。

野人无事不言L
2016-12-14 · TA获得超过1413万个赞
知道顶级答主
回答量:2242万
采纳率:0%
帮助的人:143.8亿
展开全部
首先要找到地下室伸缩缝漏水原因有哪些,总的来说有几种:
止水带埋设位置不准确 定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。
止水带与两侧混凝土结合不严密 在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。
对橡胶止水带缺少有效保护 地下室伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。
接着要地下室伸缩缝漏水处理方法:
凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
卷材重新铺设;应用于顶板。
最后就要处理地下室伸缩缝漏修补施工步骤:
将两轴线间500mm的混凝土凿除,在凿除过程中保护好原有钢筋,将其向上翻起,避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿,避免松动边缘部位。
取出原有止水钢板,尽量不要破坏,如遇无法保全的情况,按横向面将钢板切断,可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理,按米数重新制作钢板补足。
采用人工凿毛处理凿除面,要求凿成细孔,仔细认真施工,并清洗干净,表面无松动混凝土。
在凿除面设置遇水膨胀止水条,贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
重新绑扎钢筋及缝中支模(采用挤塑板)。
重新浇筑混凝土,混凝土高于原先一级,振捣密实,按后浇带处理要求,并养护。
按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。
总结:上文中的有关地下室伸缩缝漏水处理方法的介绍希望对大家有所帮助,虽然这种情况存在比较多,但及时才去措施来修补的话也能够及时制止。