三菱FX3U/3UC、FX3G系列PLC的PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令有没有使用次数的限制?如果有的话,能用几次呢

之前用三菱FX2NPLC来控制步进电机,用了PLSY指令,后来在调试程序时发现有些PLSY指令用不了,认真看编程手册才知道一个脉冲输出端口(Y0/Y1)只能使用一条PLS... 之前用三菱FX2N PLC来控制步进电机,用了PLSY指令,后来在调试程序时发现有些PLSY指令用不了,认真看编程手册才知道一个脉冲输出端口(Y0/Y1)只能使用一条PLSY指令。如果用了多条,则后面的不起作用(PLSR也一样)。后来发现公司有旧的FX1N PLC,然后用它来控制,结果发现它的PLSY和PLSR指令能用无限次(即没有使用次数的限制)。但我要控制三台步进电机,需要三个脉冲输出端口,FX1N PLC不符合(不想加定位模块),所以打算用FX3U/3UC、FX3G系列PLC。之后去下载了三菱FX3U/3UC、FX3G系列PLC的编程手册,但是在指令介绍里没写PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令有没有使用次数的限制。我怕到时买了FX3U/3UC、FX3G系列PLC时,而PLSY 、PLSR又只能用一次的话,那实现不了我的控制要求,就白买了。(以前没用过这些系列的PLC,所以不清楚它的指令)
哪位大侠能告诉我三菱FX3U/3UC、FX3G系列PLC的PLSY 、PLSR、 DRVI、 DRVA指令有没有使用次数的限制?
谢谢!
展开
 我来答
百度网友42b2577
2019-06-28 · TA获得超过916个赞
知道小有建树答主
回答量:132
采纳率:0%
帮助的人:55.2万
展开全部
我用的国产的3u,多次用会导致死机,所以一个点只用一次最好,也没必要多用,一次就够了,需要不同脉冲和频率直接给定
百度网友9734c72
2012-06-16
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6479
展开全部
应该可以,我们这里用的就是FX3U/3UC控制三台伺服电机。
追问
噢。兄弟,你那程序里面用的是什么指令?定位指令还是脉冲输出指令?一个脉冲输出端口用了几条一样的指令呢?我关心的是指令有没有使用次数的限制。
烦请兄弟去看看那程序,然后告诉我结果。
谢谢!不胜感激!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
plc编程范老师
2012-06-13 · TA获得超过243个赞
知道小有建树答主
回答量:1311
采纳率:100%
帮助的人:204万
展开全部
有的。
追问
那是不是只能用一次?还是几次?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pelywang
2012-06-13 · TA获得超过273个赞
知道答主
回答量:264
采纳率:0%
帮助的人:162万
展开全部
FX3U是可以的
追问
你说的可以是什么意思?是不是指令没使用次数的限制?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助