电气施工图纸中的电线根数怎么算?

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-09-05 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:20.4万
展开全部

通过图就可以看出:

1、配电箱到灯,L N PE三根。

2、灯到开关。一根N进线,出现看开关时几极的,几极就加几,如灯到二级开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。

3、一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。

4、同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。

5、同一开关控制的不同组灯之间,L N 加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。

扩展资料

常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。

1、电源供电回路:供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种;

2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成;

3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等;

4、自动与手动回路:电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换;

5、制动停车回路:切断电路的供电电源,并采取某些制动措施,使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生发电制动等。



参考资料来源:百度百科-电气原理图

却适为南
2019-02-16 · TA获得超过178个赞
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1810
展开全部

数 电气施工图中电线根数操作过程如下:

1、计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算。 其中明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算。


2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中。需要水电暖图纸相互对照。


3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度。


4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。


5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。


6.需要配套计算的工程量:

配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装)

电机(电机检查接线、调试)

防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等)

空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)

母线桥架(支架制安,插接箱安装、调试)

电   缆 (保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)

配   线 (分清种类  管内或桥架敷设)


注意以上要根据系统接线图来算,需要有一定电工基础。单相插座3根线,墙开关到灯具只有相线和控制线。

扩展资料:

在电气施工图中,有动力系统和照明系统。

动力系统中大多都采用三相五芯线缆(A\B\C\N\PE),而照明系统中一般都采用单相三芯电线(火线、零线、保护地线)。

照明系统中有开关控制的一般单联单控开关至被控灯具之间敷设两根线(零线、控制线(可以是白色或是棕色));双联单控开关至被控灯具之间敷设三根线(一根零线、两根控制线);三联单控开关至被控灯具之间敷设四根线(一根零线、三根控制线);四联单控开关至被控灯具之间敷设五根线(一根零线、四根控制线)。

先看电气说明照明部分的,是否有照明用线的说明;再看系统图,每个回路都应该标有用线大小及数量;再看平面图,是否标局部多根现象,应另行计算。

楼道的照明灯之间一般就三根线,火线、零线、地线。如果无要求接地的,那就是两根线,火线、零线。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
潇洒好难Ds
2018-11-23 · TA获得超过278个赞
知道小有建树答主
回答量:433
采纳率:64%
帮助的人:23.4万
展开全部
1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算, 注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算,
2.电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)
3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度
4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若普通楼层设置的电井,按一般电缆计算,不套用垂直通道电缆敷设。
5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。
6.需要配套计算的工程量:
配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);
电 机(电机检查接线、调试)
防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等)
空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)
母线桥架(支架制安,插接箱安装、调试)
电 缆 (保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)
配 线 (分清种类 管内或桥架敷设)
注意以上问题可以更准确算出最佳结果,最重要的就是不能落项。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
贺平军
2012-06-22
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
平面图上标注有电线根数,线路走向上标有小斜杠也有数字,就代表这几根电线。
再就靠你的电工基础了。
一般:插座就是火零地,开关:控制线和火线,照明线路:火零地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友819965f
2012-06-13 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9776
采纳率:88%
帮助的人:2672万
展开全部
一般电气软件,例如浩辰电气中可以标根数,然后可以进行材料统计,根数应该会算进去。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式