GA1级和GC1级压力管道哪个级别高
这俩是平行的,不分高低。GA1类说的是长输管道,野外长距离输送。GC1类说的是工业管道,工厂内部的管道。
1、符合下列条件之一的长输管道为GA1 级:
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道。
(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的长度)≥200km的长输管道。
2、符合下列条件之一的工业管道为GC1 级:
(1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道。
(2) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道。
(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大于等于400℃的管道。
(4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。
扩展资料:
符合下列条件之一的工业管道为GC2 级:
1、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa 的管道。
2、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa 且设计温度≥400℃的管道。
3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa 且设计温度≥400℃的管道。
4、输送流体介质,设计压力P<10.0Mpa 且设计温度<400℃的管道。
对压力管道的检验检测工作包括:外观检验、测厚、无损检测、硬度测定、金相、耐压试验等。而磁粉检测则是无损检测一种经常使用的方法。
磁粉检测的能力不仅与施加磁场强度的大小有关,还与缺陷的方向、缺陷的深宽比、缺陷的形 状、工件的外形、尺寸和表面状态及可能产生缺陷的部位有关。因此就有各种不同的磁化方法。
参考资料:百度百科-压力管道
推荐于2017-05-21 · 知道合伙人教育行家
6.1.1 符合下列条件之一的长输管道为GA1 级:
a) 输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6MPa 的管道;
b) 输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离(注1)≥200Km 且管道公
称直径DN≥300mm 的管道;
c) 输送浆体介质,输送距离≥50Km 且管道公称直径DN≥150mm 的管道。
6.3.1 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级:
a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害
介质的管道;
b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火
规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力
P≥4.0MPa 的管道;
c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大
于等于400℃的管道;
d) 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。