断路器的开距和超程怎么测量

 我来答
仝凌昳0heb9d
2017-07-12
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2292
展开全部
我以中压的真空断路器为例,简要说明一下开据和超程怎么测量:
我们先以已装配完成的断路器为测量对象,在其合闸时,测量一下绝缘拉杆下端到框架下表面的距离,记作A,在其分闸位置时,再测量一下这个数据,记作B,然后在断路器刚合时再次测量一下这个数据,记作C(其中刚合点可以这样确认,分闸时,使用万用表或有源灯泡分别连接断路器其中一项的上下触臂或出线座,再使用一根撬棍之类的工具压断路器的主轴,使之转动慢慢合闸,在万用表表示接通的声音响起或有源灯泡亮时,停止主轴转动,这就是刚合点),其中开据为C-B,超程为A-C。
其他断路器基本都是这样测量的。
艾普斯
2024-07-18 广告
稳频稳压电源哪家好?艾普斯电源(苏州)有限公司开始专业研发、制造及营销交流稳压电源,满足全球电子及信息业对电源设备日益蓬勃的市场需求。迄今为止,业已发展成为交流不间断电源、稳压电源、变频电源、中频航空- 军事专用电源、直流电源、逆变电源等产... 点击进入详情页
本回答由艾普斯提供
alexlau305
2012-06-14 · TA获得超过2441个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:722万
展开全部
在绝缘拉杆处加一个位移传感器,在上下触臂上并上一个24V 电源,位移曲线和电压曲线一起看,
绝缘拉杆总行程=开距+超程, 超程部分就是从电压曲线由高频起始点转为低频这一断时间,反应到位移曲线上的那段距离,总行程是起始点到反弹稳定点。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shende137
推荐于2017-07-12 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:20
采纳率:80%
帮助的人:10.7万
展开全部
塑壳断路器是打开盖子卸掉灭弧室直接测量开距L1,要把静触头卸掉后测量L2,超程则是L1-L2,当然了测量基准要保持一致。如果是框架式断路器开距地测量跟塑壳差不多,但是超程的测量主要要看动触头片子在触头夹持件上面的位置距离之差来算了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
防爆于文彬
2012-06-13 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:63
采纳率:0%
帮助的人:31.4万
展开全部
动触头的一个位置和靠近静出头的位置的变化就是开距了,用卡尺测出距离的变化就可以了,超行程就是合上闸后,动触头上拉杆的活动距离,测一下这个就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
高低压VOB
2012-06-13 · TA获得超过147个赞
知道小有建树答主
回答量:441
采纳率:0%
帮助的人:204万
展开全部
打开灭弧室就可以直接测量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)