怎样区分电压互感器与电流互感器的工作原理及不同

 我来答
何志平先生
2017-06-06 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:91%
帮助的人:5861万
展开全部
电压互感器与电流互感器的工作原理完全相同,主要区别是一次与二次的匝数不同,而这二者较大的区别就是因为匝数不同而引起的,归根到底是由于“磁路的自感而引起”。

从理论上讲二者的原理完全相同,从实用上讲、使用方法完全不同,要加以注意:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

2、电流互感器二次侧绝对不允许开路。这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供