一千瓦的电机要用多少平方的线?
5个回答
美特斯工业系统
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
四千瓦的电机要用1平方的铜电线。 由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。 根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的...
点击进入详情页
本回答由美特斯工业系统提供
展开全部
1平方的铜线安全载流量是7A,一千瓦的电机单相的就5A左右,三相的就2A左右,所以用1平方就可以
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-06-26 · 专注电机及调速器的开发
济南科亚电子科技有限公司
济南科亚电子科技有限公司创建于2001年,是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其直流调速器控制系统、伺服控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业。
向TA提问
关注
展开全部
计算的因素太多,而且复杂。
可以查表或者利用经验公式,先估算总电流,根据电流来选择导线。
1mm2x8A=8A 2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
你3KW大约6A电流,铜芯线最小不低于1mm2线,建议使用1.5mm2线。如果用铝芯线建议升级用2.5mm2线。
2012-06-16 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
单相一千瓦,电流4.5A,三相一千瓦,电流2A.
铝线1平方安全载流是5A,相当与铜线0.75平方毫米。为了安全耐用,建议使用1平方铜线,安全负载可达7.5A
铝线1平方安全载流是5A,相当与铜线0.75平方毫米。为了安全耐用,建议使用1平方铜线,安全负载可达7.5A
参考资料: 电工手册
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
90千瓦电机至少要用70的铜线,90kw===180a电流,刚开始的启动电流会更大,而70的铜线开启式的载流量为268a封闭式的载流量为220a左右,希望我的回答对你有所帮助!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: