玻璃钢电缆保护管的安装是如何要求的?

 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
mikumikuniconi
2017-09-16 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:19.9万
展开全部
林森玻璃钢电缆保护管安装与施工:
1、管道搬运及保管
FRP复合玻璃钢电缆保护管的装卸必须采用人工扛抬的方法,切忌随意从车上抛扔,以免损坏承插口。

玻璃钢电缆保护套管的施工规范
(1)保护管标准长度为4米/6米,采用橡胶圈承插式接口连接或管件粘合连接,原则上以直埋敷设为主(2)管材埋深一般应离地面1米及以下(3)管材的搬运A.管件装车搬运时,要防止管材散捆掉落B.卸管材时,禁止将管材从车上往下扔,防止管材的端头损伤。玻璃钢电缆保护套管管材的保管A.管材应放在凹凸少的较平坦的地方保管,否则有可能使管材被泥水污损B.管材堆放采用进字型叠法或单根依固,防止管子散捆

2、电缆沟的开挖
电缆沟的开挖宽度及深度应根据需埋设保护管层数和列数来决定。其管顶(H1)离地面不得小于500mm。一般宽度标准的沟形如右图所示。
3、沟底的基础处理
地下导管一般要承受其覆盖土的荷重及外界附加的荷重(交通车辆及其所载货物的重量)。因此对沟的基础处理应予以高度重视,不良的基础将会引起导管的Z字形移位及局部应力集中,使电缆的安全遭受威胁。
● 对一般土壤的地段
只要在沟底敷设50-100mm的黄沙或混凝土垫层并加以压实整平即可。
● 对部分土壤层较差的地段
为预防导致管枕的不均匀沉陷,应在这些地段管枕下垫上混凝土垫板,在沟底同样需要敷设50-100mm的黄沙或混凝土垫层并加以压实整平。
4、管枕(固定支架)的配置
地下埋设的电缆导管通常是采用数层和数列配置的方式。为了使多列管有固定的排列和支持,本产品设计了多种防滑管枕用于电缆导管的敷设。

5、保护管的连接和敷设
电缆保护管的连接操作方法比较简单,只要将管子的插入端插入管子的承受端即可。
具体操作步骤如下:
▲ 用干净抹布擦净管子的插入端外表面和接受端内表面及橡胶密封圈。
▲ 正确安装好橡胶密封圈。
▲ 为了易于插入可以使用润滑剂,其方法即将润滑剂均匀地涂敷在擦净的橡胶密封圈里面及插入端四周表面。润滑剂应使用中性洗净剂的溶液或起泡沫的肥皂,切忌使用油和润滑脂,以免橡胶圈老化。

6、砂的回填
在玻璃钢电缆保护管的周围必须填以黄沙或混凝土,并将回填土由下至上逐层回填密实,以防填吵不良引起路面下沉和导管移位。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式