三相三线漏电断路器与三相四线漏电断路器使用上的区别
三相三线漏电断路器与三相四线漏电断路器使用上的区别:
1.三相三线漏电断路器只能用于三相负荷或两相负荷,如三相电动机,两相交流电焊机。
2.三相四线漏电断路器除了三相三线断漏电断路器应用范围,还用于有单相负荷的供电回路中,应用范围要广泛些。
两者都具备三相两相负载工作的情况下,前者没有零线,对零线接地而不跳闸,也没办法用于单相负载工作,而后者多了条零线,当零线接地了也会跳闸,更广泛用于单相负载工作。
原理相同,都是当线路漏电时,套在线路的检测环,检测到线路电流的磁场不平衡而跳闸,只是三相的检测环套的是三根线,三相四线套的是4根线(多了一根零线),因此三相四线漏电空开可以做三相开关使用,而三相三线漏电开关,不能从其它线路借用一根零线做三相四线开关使用。
扩展资料:
注意事项
电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c三相,我们在野外看到的输电线路,一回即有三根线(即三相),三根线可能水平排列,也可能是三角形排列的;对每一相可能是单独的一根线(一般为钢芯铝绞线)。
也有可能是分裂线(电压等级很高的架空线路中,为了减小电晕损耗和线路电抗,采用分裂导线,多根线组成一相线,一般2—4分裂),没有中性线,故称三相三线制。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的。
故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
参考资料:百度百科-三相三线
参考资料:百度百科-三相四线制
2024-10-24 广告
三相三线漏电断路器与三相四线漏电断路器使用上的区别:
1、应用范围不同。
三相三线漏电断路器只能用于三相负荷或两相负荷。
三相四线漏电断路器除了应用于三相负荷或两相负荷,还用于有单相负荷的供电回路中,应用范围要广泛些。
2、有无零线
三相三线漏电断路器没有零线,对零线接地而不跳闸,也没办法用于单相负载工作。
三相四线漏电断路器有零线,当零线接地了也会跳闸,更广泛用于单相负载工作。
扩展资料
漏电断路器:电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
漏电断路器选用原则:
1、根据使用目的和电气设备所在的场所来选择。
2、根据电路和设备的正常泄漏电流来选择。
3、单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
参考资料
三相三线漏电断路器只能用于三相负荷或两相负荷,如三相电动机,两相交流电焊机。
三相四线漏电断路器除了三相三线断漏电断路器应用范围,还用于有单相负荷的供电回路中,应用范围要广泛些。
两者都具备三相两相负载工作的情况下,前者没有零线,对零线接地而不跳闸,也没办法用于单相负载工作,而后者多了条零线,当零线接地了也会跳闸,更广泛用于单相负载工作。