国家标准规定的室内空气质量标准是多少?如甲醛、TVOC、苯等。
1、温度:夏季 22 - 28 度 ;冬季 16 - 24 度
2、相对湿度:夏季 40 - 80 %;冬季 30 - 60 %
3、空气流速:夏季 0.3 m/s;冬季 0.2 m/s
4、新风量:30 m³/h人
5、二氧化硫:0.50 mg/m³ ,1h 均值
6、二氧化氮:0.24 mg/m³,1h 均值
7、一氧化碳:10 mg/m³,1h 均值
9、氨:0.20 mg/m³ ,1h 均值
10、臭氧:0.16 mg/m³,1h 均值
11、甲醛:0.10 mg/m³,1h 均值
12、苯:0.11 mg/m³,1h 均值
13、甲苯:0.20 mg/m³,1h 均值
14、二甲苯:0.20 mg/m³,1h 均值
15、苯并[a]芘:1.0 ng/m³,日平均值
16、可吸入颗粒物:0.15 mg/m³,日平均值
17、总挥发性有机物:0.60 mg/m³,8h 均值
18、菌落总数:2500 cfu/m³,依据仪器而定
19、氡:400 Bq/m³,年平均值(行动水平)。
扩展资料
室内空气检测技术:
1、 选点要求:
采样点的数量:根据检测室内大小和现场情况而确定。原则上100㎡以上至少设3-5个点。
2、 采样要求:
应避开通风口,离墙壁应>0.5m,相对高度0.5m-1.5m之间(原则上与人的呼吸带高度相一致)。
3、 采样时间和频率:
年平均浓度至少采样3个月,日平均浓度至少采样18h,8h平均浓度至少采样6h,1h平均浓度至少采样20min-45min,采样时间应涵盖通风最差的时间。
参考资料来源:百度百科-室内空气质量标准值
参考资料来源:百度百科-室内空气质量参数