三菱重工空调E48故障怎么排除
3个回答
展开全部
室外机直流风扇电机异常,属于直流风扇电机故障。解决方法如下:
1,风扇桨叶的螺旋区域是否纯在任何杂物的干扰?
2,当手动转动时风扇是否平稳转动?否的话请更换风扇电机①(单位:红色)和④(单位:蓝色)为1欧姆或者以下,则为故障。
3,风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流280V?
是的话重置电源;否的话看保险丝是否熔断?(112型的保险丝为F3)没断就检查电源,是的话更换故障风扇电机和室内机控制PCB板。重置电源是否变为正常?不正常就更换风扇电机,更换完故障依然出现请更换室外机控制PCB板。
当出现E48故障时,多数是线束上的F2保险丝(4A)烧了,保险丝会因为故障风扇电机而断。而且如果仅仅更换了保险丝,也会出现另一故障(*)。因此在更换保险丝时,请检查风扇电机是否正常。
(*)看似与E48无关的故障,如WAIT室外机控制PCB板上的LED保持熄灭、变频器通讯故障(E45)等。
楼上讲的非常专业和详细!
不过关于第三点“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流280V
2008年后生产的空调机应为“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流310V
同时注意是E48-1还是E48-2由此可判定哪个电机故障报警。
不过关于第三点“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流280V
2008年后生产的空调机应为“风扇电机连接器(CNFAN)的①红和②蓝之间的电压是否为直流310V
同时注意是E48-1还是E48-2由此可判定哪个电机故障报警。
追问
两个电机都同时烧了。故障相同。有点不解。
参考资料: jialingkongtiao@163.com
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查室外风扇及电机 和电路
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?