为什么保护接地和报护接零不能同时用 30

 我来答
12345A帮助
推荐于2017-09-25 · TA获得超过123万个赞
知道顶级答主
回答量:65.3万
采纳率:0%
帮助的人:52.2亿
展开全部
中性点直接接地运行方式下应做到:
①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。

也就是
由同一台变压器供电的,或在同一个回路中,不允许同时使用保护接地和保护接零两种保护方式,否则当采用保护接地的设备发生对地短路时,若短路电流不能及时切除,就会使零线电压升高。(可达110V左右,按220V,接地电阻4欧算)零线上的该电压会使接零的设备外壳带电和烧坏用电器.
砸碎铁饭碗465ec59
2012-06-16 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:7599万
展开全部

你好:

——★1、电气规程规定,不允许保护接地和报护接零同时使用的。

——★2、变压器中性点(零线)的接地电阻为4Ω、假设保护接地也是4Ω,保护接地和报护接零同时使用时,一旦保护接地的设备漏电,将使保护接零的设备出现“反击电压”(约110V)!

——★3、请看附图所示。右边的设备是保护接地,当发生漏电时,电流经过两个接地电阻形成通路,那么大地作为中点,对零线电压达到110V,所有采用接零保护的设备都会出现110V的“反击电压”!这就是电气规程规定的原因所在!

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傻傻的大青蛙
2012-06-16 · TA获得超过4547个赞
知道大有可为答主
回答量:2558
采纳率:50%
帮助的人:1166万
展开全部
1.保护接地是用于TN-C-S或TN-S系统,现在基本采用是这两种系统
2.保护接零是用于TN-C系统,这种系统90年代以前基本采用这种系统,可以节省一根导线,缺点:PEN不能断开(强度大),否则设备外壳都会带有电压(0V~220V),现在非线性设备增加,N线电流有时比相线电流都大,N线正常都会有电流流过
3.现在国内的设计标准向IEC靠拢,TN-C-S或TN-S发生故障时,保护更好一些,现在新设计的配电系统基本采用TN-C-S或TN-S
要理解透彻保护接地和报护接零,就要理解接地保护的含义,推荐看看王厚余老前辈的书
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助