为什么保护接地和报护接零不能同时用 30
展开全部
中性点直接接地运行方式下应做到:
①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;
②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;
③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。
也就是
由同一台变压器供电的,或在同一个回路中,不允许同时使用保护接地和保护接零两种保护方式,否则当采用保护接地的设备发生对地短路时,若短路电流不能及时切除,就会使零线电压升高。(可达110V左右,按220V,接地电阻4欧算)零线上的该电压会使接零的设备外壳带电和烧坏用电器.
1.保护接地是用于TN-C-S或TN-S系统,现在基本采用是这两种系统
2.保护接零是用于TN-C系统,这种系统90年代以前基本采用这种系统,可以节省一根导线,缺点:PEN不能断开(强度大),否则设备外壳都会带有电压(0V~220V),现在非线性设备增加,N线电流有时比相线电流都大,N线正常都会有电流流过
3.现在国内的设计标准向IEC靠拢,TN-C-S或TN-S发生故障时,保护更好一些,现在新设计的配电系统基本采用TN-C-S或TN-S
要理解透彻保护接地和报护接零,就要理解接地保护的含义,推荐看看王厚余老前辈的书
