工地食堂达到多少人数就餐需要设置隔油池
搭建工地食堂是根据工地实际参加施工人数核定搭建食堂总面积,总面积,总面积一般不得小于150平方米。其中厨房不得小于60平方米,饭厅不得小于80平
方米,厨房要有良好的排水管道,地坪不积水。熟食间、厨房、蒸饭间和仓库要开启一定数量窗户及排气洞孔,以保持厨房良好的通风,需配备存放柴油桶的小间。
厨房及柴油间应配置适量的灭火机,厕所应离开食堂30米以外。熟食间:
⑴设有二次更衣室,石膏板吊顶,瓷砖到吊顶,安装小斗1只,自来水龙头,装紫外线灯1只。
⑵熟食间面积不小于18平方米(6m×3m根据就餐人数定面积大小),径深不小于3m左右,安装水斗1只,自来水龙头、紫外线灯、空调1只,配备一定数量壁扇插座。
⑶熟食间石膏板吊顶,地坪防滑地砖,墙面瓷砖到吊顶。
⑷熟食间两旁开设窗户,需做纱窗及传递橱,传递橱在熟食间内侧做双开纱门,外侧面做玻璃双开门。设置一定数量的卖饭窗口,并安装好插销。卖饭窗口宽食40cm,高为45cm(内径),卖饭窗口台板离地约115cm高,卖饭窗口台板里外各25cm宽。
⑸熟食间台子用砖及水泥板砌成上下各两层的台子2只,满贴瓷砖,台子宽为90cm,高为85cm。厨房间:根据工程施工规模及实际就餐人数,相应定出厨房面积大小。
⑴定油灶、冰箱、饭箱、洗菜池位置,开设明沟。
⑵厨房间的明沟深20cm,明沟内水泥油光,并加盖板,明沟出口处加封钢丝网片,以防老鼠出入。
⑶ 厨房间油灶位置距中上方,双眼油灶的离地180cm处留洞孔(50cm×50cm)2只,安排排气扇及吸油罩,排气扇电压380V,油灶电压220V,冰箱电压220V,配置一定数量的照明灯及吊扇或壁扇。油灶上方需安装2只防爆灯。
⑷ 洗菜池要求5只,一般每只(内径)长70cm,宽76cm,高90 cm,深60cm,大食堂需适当放大,洗菜池变净菜架2只(长100cm,宽40cm,高20cm)。蒸饭间:
⑴蒸饭间应设在熟食间外侧,在蒸饭间内侧与熟食间之间内设传递窗,并设置搁板。
⑵蒸饭箱上方离地180cm处留洞孔(50cm×50cm)。安装排气扇,电压380V,蒸饭间电压为380V,地面有排水沟,设水池2只,安装自来水龙头,防爆照明灯1只。
⑶石膏板吊顶,墙面瓷砖到吊顶。
⑷地面贴防滑地砖。仓库:
⑴地坪做架空地板,开设窗户,保持仓库良好的通风。
⑵仓库内护墙板高为180cm。
⑶物品堆放要有货架。
⑷配置消毒柜及壁扇的插座,照明灯。其他:
⑴根据集团贯标要求,食堂外排水处增设隔油池。
⑵食堂要有防尘防蝇措施,如熟食间、厨房、蒸饭间、仓库的窗户做纱窗,并加防盗铁栅栏,食堂总门内需加做纱门,安装排气扇的洞孔外侧加钢丝网片。